  • 冷風機簡易計算方法

    一、冷藏冷庫匹配的冷風機(DD型冷風機):


      每立方米負荷按W0=75W/m3計算。


      1、若V(冷庫容積)<30m3,開門次數較頻繁的冷庫,如鮮肉庫,則乘係數A=1.2;


      2、若30m3≤V<100m3,開門次數較頻繁的冷庫,如鮮肉庫,則乘係數A=1.1;


      3、若V≥100m3,開門次數較頻繁的冷庫,如鮮肉庫,則乘係數A=1.0;


      4、若為單個冷藏庫時,則乘係數B=1.1最終冷庫冷風機選配按W=A*B*W0(W為冷風機負荷);


      5、冷庫製冷機組及冷風機匹配按-10oC蒸發溫度計算。 


      二、冷凍冷庫匹配的冷風機(DJ型冷風機):


      每立方米負荷按W0=70W/m3計算。


      1、若V(冷庫容積)<30m3,開門次數較頻繁的冷庫,如鮮肉庫,則乘係數A=1.2;


      2、若30m3≤V<100m3,開門次數較頻繁的冷庫,如鮮肉庫,則乘係數A=1.1;


      3、若V≥100m3,開門次數較頻繁的冷庫,如鮮肉庫,則乘係數A=1.0;


      4、若為單個冷凍庫時,則乘係數B=1.1最終冷庫冷風機選配按W=A*B*W0(W為冷風機負荷)


      5、當冷庫與低溫櫃共用製冷機組時,機組及冷風機匹配按-35oC蒸發溫度計算。當冷庫與低溫櫃分開時,冷庫製冷機組及冷風機匹配按-30oC蒸發溫度計算。


      三、冷庫加工間匹配的冷風機(DL型冷風機):


      每立方米負荷按W0=110W/m3計算。


      1、若V(加工間容積)<50m3,則乘係數A=1.1;


      2、若V≥50m3,則乘係數A=1.0最終冷庫冷風機選配按W=A*W0(W為冷風機負荷);


      3、當加工間與中溫櫃共用製冷機組時,機組及冷風機匹配按-10oC蒸發溫度計算。當加工間與中溫櫃分開時,冷庫機組及冷風機匹配按0oC蒸發溫度計算